18米水泥電桿組裝流程:

由山東圣達水泥電桿廠介紹下18米水泥電桿組裝的詳細流程,分析18米水泥電桿的組裝過程。山東盛隆水泥電桿廠家水泥電桿價格合理、質量保證登優勢獲得用戶的長期信賴。

一、施工工序流程:首頁確定18米水泥電桿的流程、用量、間距等。


二、施工方法及要求:

電桿的組裝分為地面組裝和桿上組裝。對于整體起吊的門桿、單桿可采取地面組裝。而受地形限制只能分開起吊的門桿,以及組裝后起吊困難的單桿,就只能采取桿上組裝。

(一)  施工準備:

1、技術準備:熟悉電桿結構圖,施工手冊及有關注意事項。

2、組織準備:如是地面組裝,和立桿工序一起完成,不須另外組織人員;如是桿上組裝,單桿時需2人桿上作業,1人在地面配合;門桿時桿上需4人,2 人在地面配合。

3、施工工器具及材料準備:吊繩、千斤、尖扳手、登高工具、鋼卷尺、撬扛、組裝的金具、橫擔、絕緣子等。

(二)18米水泥電桿的地面組裝:

 18米水泥電桿的地面組裝,一般為先裝導線橫擔,再裝地線橫擔、叉梁、拉線包箍、爬梯包箍、爬梯及絕緣子串(絕緣子串也可以等電桿立起后再吊裝,以免起吊時碰壞)。

組裝施工之前,按電桿組裝圖仔細核對各部件的規格尺寸,有無質量缺陷,各構件所需要的數量等,對組裝所需的材料仔細清點。

在安裝時要嚴格按照圖紙的設計尺寸、位置和方向,拔正電桿,使兩桿上下端的根開符合要求,如為單桿應拔正在中心線上;如為雙桿應使各螺孔處在正確的位置上,測量雙桿的長度是否相等,如不等應從底盤的高低調正。拔正桿身、旋轉電桿及起桿時,不得將鐵撬扛插入眼孔里硬行轉桿。必須用千斤和撬扛在電線桿的二個以上(18米以上的電桿為三個以上)部位進行旋轉,移桿和走桿。

組裝時,先安裝導線橫擔,再安裝避雷線橫擔,陽后安裝叉梁、拉線、絕緣子串等。組裝橫擔時,應將兩邊的橫擔懸臂適當朝桿頂方向收緊,尺寸一般是橫擔臂長的1.2%,估計大約兩端撓起10~20mm,以便在導線放好后橫擔能保持水平。如是轉角桿,要注意長短橫擔的安裝位置;如是上字型直線單桿,應按統一方向安裝(至少一個耐張段有一個統一的方向)。

組裝叉梁時,先量出距離裝好四個叉梁包箍,在叉梁十字中心處要墊高,與叉梁包箍平齊,然后勤部先聯接下叉梁。若安裝不上,應按圖紙檢查叉梁。接板及包箍安裝尺寸并加以調正,安妥為止。拉線用的鐵構件、拉線等應盡可能在地面組裝安裝好,以減少高空作業并能提高安裝質量和進度。

組裝時發現孔眼不正,或位置不對時要反復核對查明原因,不要輕易擴孔。如有不易安裝的情況,不得用錘猛擊敲打,強行組裝。如查不出原因,可向業主反映實情。根據業主或設計單位的處理意見進行處理。橫擔及叉梁所在所用角鋼構件應平直,一般彎曲度允許1‰,如由于運輸、裝卸造成的變形未超出規定時,準許在現場用冷矯正法矯正。矯正后不得有裂紋與硬傷。電桿組裝所用螺栓規格應符合設計要求,安裝的工藝應符合有關規定。各構件的組裝應緊密牢固,交叉構件在交叉處留有空隙時,應裝設相同厚度的墊圈或墊板。

地面組裝完畢后,應系統地檢查,鋼筋砼桿桿頂是否封好,桿身孔、接頭、叉梁等處砼有無碰傷、掉皮,如有應用水泥砂漿補好。

(三)18米水泥電桿的桿上組裝:對于受條件限制不能在地面組裝的電桿應采取桿上組裝,桿上組裝的工序和地面組裝的工序大致相同。桿上組裝門桿橫擔時,一般需分別在二根電桿的頭部系上麻繩,拉緊麻繩,調整桿頭根開,使其滿足橫擔安裝的要求,有預留孔的砼桿,其地線橫擔、導線橫擔、拉線包箍、吊桿、拉桿都應預留孔安裝,不設預留孔的可以從桿頂往下量取,相同的設計要求值安裝橫擔,并且應盡量使門桿橫擔安裝水平。對分節組裝起死回生來的橫擔,可分節組裝,這樣可以減少桿上作業難度。對有吊桿的直線單桿,應先安裝吊桿包箍,再將吊桿與橫擔頭相連,將橫擔往外推出,將橫擔安裝在桿身上。

在進行桿上組裝時,如永久拉線未裝上,主要靠臨時拉線穩定電桿時,登桿之前應仔細檢查臨時拉線,上桿組裝時應首先安裝拉線包箍,地面配合人員應及時將永久拉線做好調緊。

有避雷引下線的混凝桿,在桿上組裝時,應將引下線順便安裝好,并留足上、下引線頭的長度,每隔1.5米用14#鐵絲與桿身固定。固定的鐵絲圈數不得少于2圈。

(四)、檢查項目及質量評定標準:

1、檢查項目:

主要檢查項目:部件數量齊全,規格符合設計要求,主材工或橫擔彎曲:110KV:2‰;220~330KV:1.5‰;500KV:1‰,最大30 mm。

一般檢查項目:螺栓的緊固情況:一次驗收不緊者為1.5%,電桿的焊接彎曲2‰,桿塔橫擔與主材連接處高差:110KV:5‰;220~330KV:3‰;500KV:1.5‰。

2、質量評定標準:

合格級:主要檢查項目滿足要求,一般檢查項目基本滿足要求或個別有缺陷,經處理仍能滿足要求的。

優良級:主要檢查項目符合規范規定的要求,一般檢查項符合規范要求,一次驗收通過。


本文:由濟寧市圣達水泥制品有限公司—》官網 原創于:2019-12-29 18:28.轉載請注明出處 水泥電桿